220 kV系统综合防误闭锁装置工作原理及其方法 - 工科论文 - 中国知网 毕业论文,数控论文,PLC论文,单片机论文,电子商务论文, 建筑论文,中英文对照,毕业设计 毕业论文,数控论文,PLC论文,单片机论文,电子商务论文, 建筑论文,中英文对照,毕业设计
发新话题
打印

[电力论文] 220 kV系统综合防误闭锁装置工作原理及其方法

220 kV系统综合防误闭锁装置工作原理及其方法

摘要:介绍了华能岳阳电厂220kV系统综合防误闭锁装置的工作原理及其方法。该方案已在华能岳阳电厂安全运行17
年,未发生过任何误操作事故,表明该方案能够满足“五防”闭锁功能的要求,是防止误操作等事故发生的有效手段。
关键词:220 kV系统;综合防误闭锁装置;原理
中图分类号:TM732文献标识码:B文章编号:11006-6519(2008)01-0061-03
The Principle and Method of 220 kV Switchgear
        Mechanical Interlock System
LEI Chun-ming
0前言
    华能岳阳电厂一期于1991年投产,安装有两台
英国GEC公司制造、额定功率为362.5 MW的发电
机组,发电机经双卷升压变压器((443 MV -A)接人电厂
220kV母线,220 kV升压站为双母线带旁路接线。整
个电厂电气系统的防误闭锁装置由国外成套设计
货。220 kV系统防误闭锁装置采用综合防误闭锁装
置,主要由两部分构成,即由FORTRESS机械程序锁
构成的机械防误闭锁装置和电气防误闭锁回路;;6 kV
厂用电系统防误闭锁装置采用由FORTRESS机械程
序锁构成的机械防误闭锁装置。220 kV系统防误闭
锁装置与6 kV厂用电系统防误闭锁装置配合构成一
套完整的电气防误闭锁系统,使得整个电厂电气系统
达到功能完善的系统防误和整体闭锁的五防要求。
    该套防误闭锁装置在华能岳阳电厂(一期、二期)
已使用了17年,从运行结果来看,性能可靠、操作简
便,未出过任何闭锁失效的故障,保证了电厂电气系
统的安全运行,得到了运行人员的高度评价。在2005
年10月投人使用的华能岳阳电厂二期220 kV系统
中,运行人员强烈要求保持一、二期防误闭锁装置的
一致性、沿袭运行人员已有的操作习惯,故取消了设
计院推荐的微机五防闭锁装置,而改为采用根据运行
经验加以改进的综合防误闭锁装置。
1华能岳阳电厂二期220 kV系统和6 kV厂
    用电系统结线
    华能岳阳电厂二期3 ,4号机组采用220 kV一级
电压接人系统。电厂设220 kV配电装置,采用双母线
接线;设专用母联断路器,220 kV出线4回,其中2回
至岳阳500 kV变电站,1回至路口变电站,1回备用。2
台机设1台启备变,电源引自220 kV配电装置母线。
    每台机组设1台由发电机出口厂用分支引接的
高厂变和两段6 kV工作段母线(3号机为U3A,U3B,
4号机为U4A,U4B),供电给本机组6 kV机、炉厂用
负荷。设置两段6 kV公用母线C3A,C3B,供电给全
厂公用负荷(由每台机的6 kV工作A段分别引一回
电源给6 kV公用C3A段供电,每台机的6 kV工作B
段分别引一回电源给6 kV公用C3B段供电,两个公
用段之间不设联络开关)。启备变供电给机组正常启、
停负荷并兼作两台高厂变的备用电源。
2机械防误闭锁装置
2.1机械程序锁的的配置
2.1.1 6 kV母线进线开关柜机械程序锁的配置
    在6 kV母线进线开关柜柜后安装两把锁,用于
闭锁进线接地刀闸,一把锁用于将进线接地刀闸锁定
在断开状态,另一把锁用于将进线接地刀闸锁定在合
闸状态;在挑帘(挡板)处安装一把锁用于锁定档板在
关闭状态。