摘要:本文介绍基于FX7,
PLC和FR-A500变频器控制的恒压供水系统,具有生活恒压供水和消防恒压
供水两大子系统。详细分析了系统
设计方案,阐述了系统组成和工作原理,给出了详细的系统接线
图,并分析了FR-A500变频器
PID控制的参数设置及调整。
关键词:恒压供水系统

LC;变频器

ID控制
O引言
基于PLC和变频器控制的恒压供水技术,相对于传
统的技术而言具有节能效益明显、控制和保护功能完善、
可实现机组的软启动软停机、输入电压范围宽、电磁冲击
小、水泵电机运行组合切换灵活方便等优点,目前广泛应
用于水厂送水泵站、二次加压站、工业锅炉给水、小区和
高楼供水、其它工业供水等领域〔l]。
系统设计
1.1系统电路设计
(1)工作电源电气控制电路。本系统设有PLC和变频
器工作电源继电器控制电路见图1_通过按钮控制PLC
和变频器工作电源的接通和断开,并设有工作电源指示
灯。在实际应用时还应设置水泵手动启动和停止继电器
控制电路,以备在变频器和PLC出现故障时,手动控制水
泵运行,以保证供水系统的连续运行。
(2)变频器和PLC控制电路设计。本系统控制电路由
图1工作电源电气控制电路图
Fig.l Power Control Circuit Diagram
收稿日期:2004-05-18
作者简介:李秀忠(1970-),男,四川人,讲师。广东工业
大学工业工程专业硕士。主要专业技术方向:自动控制及机
械电子技术应用研究与教学工作
E-mail:fushanlxz@tom.com
一台FX,,系列PLC、一台FR-A500系列变频器和多台水
泵组成(本系统以六台水泵为例,三台为生活用水水泵,三
台为消防用水水泵),生活用水为变频调速恒压供水,消防
用水为工频运行恒压供水,其系统接线图如图2所示。
生活用水压力用安装于生活用水管网上的压力变送
器进行检测,检测值送入变频器的4端,压力设定值由变
频器的2端输入。管网压力的上限和下限信号分别由变频
器的FU和OL端送入PLC,由PLC根据管网压力进行水
泵电机组的逻辑控制。当变频器故障时,由A端和C端输
出一报警信号给PLC,由PLC控制切断水泵电机组运行,
同时PLC输出声光报警信号,此时可由人工通过手动按
钮控制使水泵电机组于工频状态运行,以保持供水系统的
正常运行。本系统采用变频器内置的PID功能进行PID调
节,比以往采用带有模入/模出的可编程控制器或PID调
节器的变频调速恒压供水设备,降低了PID算法编程难度
和设备成本,提高了生产效率,节省了安装调试时间。
消防用水用安装于消防管网上的水流检测器将检测
值送入PLC进行消防水泵自动启动和停止控制,其压力
用安装于管网上的压力表将压力检测值送入PLC,由PLC
控制消防水泵逻辑切换,以保持消防用水压力恒定。当水
流检测器出现故障时,可由PLC外接消防水泵启动和停
止按钮进行手动启停控制。
每台水泵电机均设有软启动器和电机保护器,以保护
水泵电机和防止水泵电机在运行切换时对电网的冲击!z-n)
1.2系统管网设计
本系统由生活管网和消防管网组成,生活管网上安
装有压力变送器进行管网压力检测,消防管网上安装有
水流检测器和水压检测器进行管网水流和水压检测,其
管网图如图3所示。