摘要:文章介绍一种基于三菱
PLC和变频器控制恒压供水系统,详细地介绍了硬件的构成和控制流程。系
统较好地解决高层建筑、工业等恒压供水需求。系统具有节能、工作可靠、自动控制程度高、经济易配置等优点。
关键词:变频器

ID; PLC;恒压供水
引言
KM5妞︸
目前,在城市供水系统中,还有很多高楼、生活
小区、边郊企业等采用高位水塔供水方式。这样,由
于用水量具有很大随机性,常常出现在用水高峰时供
水量很小甚至没有水用的问题;且采用高位水塔,很
容易造成自来水的二次污染问题。针对这一情况,本
文
设计了一套基于变频器内置PIl〕功能的恒压供水
系统,采用了PLC控制及交流变频调速技术对传统
水塔供水系统的技术改造。该系统根据用水量的变
化,经过压力传感器将水压变化情况反馈给系统,使
得系统能自动调节变频器输出频率,从而控制水泵转
速,调节输出数量,使得水量变化时可保持水压恒定;
可取代高位水塔或直接水泵加压供水方式,为城市供
水系统的建设提出了一条极具推广、应用的新途径111 .
2工作原理
本文采用的变频器是三菱FR-A540,该变频器内
置PIl〕控制功能;供水系统方案如图1所示。
将通往用户供水管中的压力变化经传感器采集
小,PIl〕运算会自动减小执行量,从而降低变频器输
出频率的波动,进而稳定压力。
在水网中的用水量增大时,会出现“变频泵”
效率不够的情况,这时就需要增加水泵参与供水,通
过PLC控制的交流接触器组负责水泵的切换工作;
PLC是通过检测变频器频率输出的上下限信号,来判
断变频器的工作频率,从而控制接触器组是否应该增
加或减小水泵的工作数量。
图I供水系统方案图
3系统设计
3.1主电路
主电路如图2, KM1, KM3,
到变频器,与变频器中的设定值进行比
较,根据变频器内置的P1D功能,进行数
据处理,将数据处理的结果以运行频率的
形式进行输出〔27
当供水的压力低于设定压力,变频器
就会将运行频率升高,反之则降低,且可
根据压力变化的快慢进行差分调节。由于
本系统采取了负反馈,当压力在上升到接
近设定值时,反馈值接近设定值