摘要:供电系统是工厂的重要组成部分,对其可能发生的故障及生产故障进行及时的监控和报警是生产运作顺
利进行的基本保障。本文讨论欧姆龙
PLC和P C _.仁位机在石油化_E厂一的电路监控系统中的集成应用,详
细介绍了该系统的硬件、软件
设计,以及通讯连接。
关键词

LC PC上位机串口通信
Abstract: This paper setting out from an actual problem introduces a circuit-alarm monitoring system of petrochemical factory
based on PLC and PC. It introduces the system's design of hardware, software and the connection of network in detail
Key words: PLC PC Serial Communication
1引言
在电网供电系统中,传统的供电故障报警一般采
用报警烽鸣器、故障指示灯等硬件方式报警。这种方式
对于量大面广的供电网存在明显的弊端。例如故障报
警分散,人工巡逻检查造成人力资源浪费,且报警、维
修不及时;故障报警点太多则需要大量报警器,且造成
线路复杂化;硬件报警得到的故障信息太少等等。随着
计算机和自动化技术在工厂中的大量应用,可以将故
障信息通过PLC进行初步监控,然后再由PLC上传到
计算机中,由计算机处理故障信息,进行报警、记录、
显示故障信息。具有可进行集中监控,节省人力,故障
信息直观、丰富,便于分析等优点。
Z系统介绍
本项目系统由PLC检测48个故障继电器的状态变
化,上位机PC定时查询并读取PLC内部4个通道61位
的状态信息(包括48个输人点和13个归类输出点),进
行分析并用数据库加以管理和记录。程序采用
VisualBasic6. 0开发,数据库采用Microsoft的Access2003,
如图1所示,每个故障点按照对应的位置标识于车
间电路分布图上。程序运行进人监控状态以后,PC将检
测与PLC的通信连接。如果通讯连接正常,程序将检测
现场信号变化。如果信号由正常变为报警,对应指示灯
及总状态指示灯将闪烁并声音报警,右上方显示故障信
息,运行状态信息及故障信息将存人数据库。单击闪烁
指示灯,将停止闪烁,并显示当前状态,报警为红色,正
常为浅黄色;如果信号由报警变正常,对应指示灯停止
闪烁,运行状态信息及故障修复信息将存人数据库。当
前状态由红色变为浅黄色。如果要查看各个节点信息,
则单击指示灯,右上方图框会显示该节点的位号,对应
PLC位以及该报警点名称和触点状态。右上方文本框显
示当前系统总运行状态,有相应的指示灯标示,分为“正
常”和“报警”两种状态,红色为报警绿色为正常。